被学长灌满jing液去上课视频,国产喷水福利在线视频,做床爱全过程激烈视频网站,欧美激情性a片在线观看医生

新聞資訊

耐火澆注料的施工有什么標準?

文章來源:人氣:650發表時間:2021-08-25 15:46:16


1.jpg

耐火澆注料的施工有什么標準?

耐火澆注料爐襯澆注時應符合下列規定:

1、施工部位應先清理干凈。

2、耐火澆注料與耐火磚或隔熱制品等在接觸時應采取防吸水措施予以隔離,施工時可采用泡沫板及塑料布等進行隔離,施工后拆除。

 用于澆筑爐襯的模板表面應光滑具有相應的剛度和強度且構造簡單。

模板的支設和拆除應符合下列規定:

1、支撐牢固裝拆方便接縫處不漏漿,預留膨脹縫用的木板條應固定牢靠避免振搗時移位。

2、腐蝕性或粘結性較強的耐火澆注料應在模板內設置隔離層采取防粘結措施,厚度方向尺寸應準確其允許偏差為+2~-4mm。

3、可水平分層分段或分塊間隔支模每次支設模板高度應根據施工現場環境溫度、澆筑速度和澆注料凝結時間等因素而定,一般不宜超過1.5m

4、承重模板應在澆注料達到強度70%時拆除,不承重模板宜在澆注料強度能保證爐襯表面及棱角不因脫模受損壞時拆除。熱硬性澆注料應烘烤到規定溫度后方可拆模。

5、整體澆注爐襯的膨脹縫間隙尺寸及分布位置和構造應符合設計規定,并按設計規定填充材料。輕質耐火澆注料表面膨脹線可在澆注時設置也可在澆注后切割爐襯厚度大于75mm時膨脹線的寬度宜為1~3mm深度宜為爐襯厚度的1/3~1/4膨脹線的間距宜為0.8~1m按井字形設置。

6、隔熱耐火澆注料爐襯厚度≤50mm時,也可采用手工涂抹方法連續澆注人工搗固,澆筑后爐襯表面應平整密實。

輕質耐火澆注料爐襯厚度δ<200mm,爐襯面傾角小于60°的部位可采用手工搗制方法澆筑時應均勻布料連續澆注采用橡皮錘或木錘呈梅花型一錘壓半錘砸實后,用手提式平板振搗器振動密實爐襯表面應平整密實沒有松動顆粒.

耐火澆注料支模澆筑時應振搗,機械振搗時應符合下列規定:

1、澆注料澆筑下料時應均勻連續分層澆筑,有施工間歇時次層的澆注料應在前層的澆注料初凝前澆筑完畢澆注料自由下落高度不得超過1.5m

2、使用插入式振搗器的澆注層的高度不應大于300mm,振搗棒宜插入下層澆注料50mm左右移動間距不宜大于振搗棒作用半徑且振動時間不宜過長,使內部氣泡溢出呈現浮漿不再沉落即可,耐火澆注料澆注振搗時應觀察模板和支撐發現變形后應及時采取措施。

掃描二維碼關注官方微信公眾號

掃描二維碼關注官方微信公眾號

主站蜘蛛池模板: 安国市| 象州县| 隆昌县| 保亭| 莱西市| 宜昌市| 句容市| 横峰县| 五峰| 江源县| 武城县| 衡东县| 沂南县| 磐石市| 兰坪| 阿合奇县| 和政县| 通河县| 吉木萨尔县| 股票| 汉阴县| 丹棱县| 遂川县| 宁河县| 离岛区| 怀远县| 砚山县| 大丰市| 和田市| 东山县| 潞西市| 太湖县| 正安县| 元江| 石楼县| 随州市| 中卫市| 英超| 中方县| 广饶县| 乡宁县|